wmppc 2013-04-23 08:57:05 | 江蘇省 其他專業 | 1173查看 4回答
地下室基礎梁底與板底標高相同時鋼筋擺布
一工程(無樁)地下室基礎梁底與板底標高相同時,底板底筋應該擺置于梁底筋的上部還是下部啊!抗震等級為框架結構二級。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
與梁平行時,梁位置就沒有鋼筋,與梁是垂直相交,那么這應該是放在梁鋼筋的上部,因為這時梁是板的受力部位。
2013-04-23 09:07:04
-
支持樓上 、。。。,,
2013-04-23 09:32:21
-
1樓說的是按圖集做的,具體施工應咨詢監理或甲方是否梁下有底板鋼筋,有底板鋼筋的話就把梁截面相應縮小。
2013-04-23 11:04:56
-
你好:圖集里有筏板與基礎梁鋼筋在同一標高處的做法大樣。請看截圖。
2013-04-30 13:20:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看