爰鰱 2013-11-12 15:57:21 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 537查看 2回答
圈梁的問題
結構設計說明里說填充墻與柱的拉筋全長貫通,墻長大于五米與梁有拉結,墻高大于四米有拉梁,問題是我只有一部分的墻長大于五米,一層的墻高大于四米,我該怎么設置圈梁?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是 砌體填充墻的 拉筋 全長貫通設置(在砌體墻的定義構件中設置);墻長大于5米時 中間設置構造柱;墻高大于4米時 在門窗洞上部(或墻高中間位置)設置圈梁。
2013-11-12 16:14:24
-
當墻高大于4m、墻長大于5m時在墻的中部或門洞上口按設計要求的拉梁尺寸通長布置拉梁;達不到此要求的高度和長度無需設置拉梁。
2013-11-12 16:19:17