东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 河北2012定額建筑面積計算相關內容

    河北12定額中關于建筑面積計算是怎么規定的?我有一棟樓是地下一層地上二十層的。樓層高度4.9M其中每層樓含夾層,加層高度2m。夾層是否應計算建筑面積?應該計算百分之多少?最好能告訴我出處。多謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    加層如果設計利用的話是要算建筑面積的,因層高大?.2米小于2.2米,只能計算一半的建筑面積。依據就是《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005)

    2013-04-19 10:44:41 

  • 河北12定額中關于建筑面積計算是怎么規定的?我有一棟樓是地下一層地上二十層的。樓層高度4.9M其中每層樓含夾層,加層高度2m。夾層是否應計算建筑面積?此夾層是可以計算建筑面積;應該計算百分之50(即一半面積);依據是《建筑工程建筑面積計算規范》(GB/T50353-2005): 3 計算建筑面積的規定 3.0.1 單層建筑物的建筑面積,應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算,并應符合下列規定: l 單層建筑物高度在 2.20m及以上者應計算全面積;高度不足 2.20m者應計算1/2 面積。 2 利用坡屋頂內空間時凈高超過 2.10m的部位應計算全面積:凈高在 1.20m至 2.10m 的部位應汁算1/2 面積;凈高不足l .20m的部位不應計算面積。 3.0.2 單層建筑物內設有局部樓層者,局部樓層的二層及以上樓層,有圍護結構的應按其圍護結構外圍水平面積計算,無圍護結構的應按其結構底板水平面積計算。層高在 2.20m及以上者應計算全而積;層高不足 2.20m者應計算1/2面積。

    2013-04-19 10:54:38 