kk 2013-04-15 11:45:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1239查看 5回答
剪力墻鋼筋和暗柱,端柱的關系
在繪制剪力墻的時候,發現各種各樣的暗柱,端柱。不知道剪力墻的該拉到多長為止(因為不知道他們鋼筋的關系)。如果,求解脫。求證據!!!
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
都畫到中線(軸線),軟件會自動扣減它們的鋼筋。
2013-04-15 11:57:09
-
畫 剪力墻 時要 覆蓋整個 暗柱。對鋼筋算量沒有多大關系,但是為了導入到圖形算量方便,在圖形算量里沒有暗柱、暗梁。
2013-04-15 12:48:11
-
你好! 用軟件繪制剪力墻結構時,最好是把剪力墻圖元覆蓋整個暗柱,之所以要這樣繪制的原因如下: 1、對于以后繪制現澆板才能形成一個封閉的區域。 2、在導入圖形算量軟件中時,不需要導入暗柱,只導入剪力墻就行了,剪力墻本身就已經形成了一個封閉的房間。 3、對計算剪力墻的鋼筋量沒有影響。雖然剪力墻圖元覆蓋了暗柱,但軟件在計算剪力墻的鋼筋時,水平筋是伸至暗柱端部錨固,而垂直筋只會計算到暗柱的內邊,暗柱范圍內不會計算的。
2013-04-15 14:01:07
-
暗柱設計都有大樣尺寸,先畫暗柱再話墻體,這樣計算墻體軟件會自動考慮扣暗柱占墻體豎向筋的。是
2013-04-15 14:41:30
-
剪力墻畫到軸線交點,墻長軟件自動識別。
2013-04-16 10:24:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看