杜鵑花 2013-04-13 21:46:57 | 遼寧省 安裝 | 4872查看 5回答
關于電纜保護管敷設 鋼管 管徑100~150mm以下字母的理解問題
電纜工程中,電纜保護管鋼管有DN100~150mm以下一個子目,但章節解釋中明確說明,“十、直徑100以下的電纜保護管敷設執行本冊配管配線章節有關項目,”乍看起來好像和已有子目矛盾的,我們改咋樣理解DN100~150以下這項子目呀,定額中明文解釋某某以下,含其本身,某某以上不含本身。問題補充:子目
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的理解沒有錯誤。電纜保護管鋼管DN100~150mm以下定額子目的含量中為“鋼套管”,問題集中在DN100的保護管套什么相,如果是普通鋼套管,套電纜保護管鋼管項目;如果是鍍鋅鋼管,套配線、配管章節的項目。
2013-04-16 10:11:58
-
電纜工程中,電纜保護管鋼管有DN100~150mm以下定額子目是指鋼管規格在100~150mm之間的,不是100mm以下的。所以與章節解釋中說明,“十、直徑100以下的電纜保護管敷設執行本冊配管配線章節有關項目,”不矛盾。
2013-04-14 05:05:27
-
電纜保護管鋼管有DN100~150mm以下一個子目,這是講150mm以下,100mm以上含量100mm是一個子目。直徑100以下的電纜保護管敷設執行本冊配管配線章節有關項目。哦,子目與章節那句說明是有矛盾。那子目是有問題,還是要咨詢定額站。
2013-04-14 08:47:33
-
DN100~150以下這項子目 ——就是說100與150之間的鋼管子目(不包含100的)。150以上的另計。 直徑DN100以下可是包含DN100自身的,如包含就矛盾,如不包含則應該用另一種概念解釋 ——一下就是包含自身,以上就不包含自身的 及時說明的很清楚的。再仔細想想看。有時候就是容易亂的
2013-04-14 09:26:07
-
以上2種說法不矛盾
2013-04-15 06:53:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看