xl 2013-04-13 09:04:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3719查看 2回答
框架柱縱筋不伸入筏板基礎底
大家好,為何框架柱縱筋不伸入筏板基礎底,筏板厚1200mm,板面-1.6米,框架柱布置在筏板里,在查看鋼筋三維時發現柱縱筋只伸到筏板頂面-1.6米處,1.2米厚范圍內沒有柱縱筋只有柱箍筋,這是什么回事呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以檢查一下,是不是有插筋啊,插筋是插到底的,或者是你在設置里設置了插筋為錨固。
2013-04-13 09:37:01
-
插筋是要伸到基礎底的,基礎層也要布置上柱。
2013-04-13 09:08:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看