響徹 2013-04-10 14:25:16 | 廣東省 安裝 | 7489查看 5回答
請問ZRBV-(3X2.5)MR轉-MT20/SCE中的“MR轉”、“MT20/SCE”是什么意思?
請問ZRBV-(3X2.5)MR轉-MT20/SCE中的“MR轉”、“MT20/SCE”是什么意思?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
MR是金屬線槽,MT是電線管,SCE是吊頂內。 綜合起來是阻燃銅芯導線3芯2.5mm2線,有金屬線槽敷設轉為電線管敷設在吊頂內。
2013-04-10 14:30:40
-
請問ZRBV-(3X2.5)MR轉-MT20/SCE中的“MR轉”、“MT20/SCE”是什么意思? 答:先穿橋架然后走電線管敷設的。
2013-04-10 16:30:24
-
對啊,,電線管跟線槽連接的地方就叫轉接
2013-04-10 18:15:23
-
MR是金屬線槽,MT是電線管,SCE是穿電線管沿頂板明敷設, 總體意思是阻燃銅芯導線3芯2.5mm2線,有在金屬線槽里敷設改為穿電線管沿頂板敷設。
2013-04-10 21:17:46
-
MR金屬線槽 SC 電線鋼管
2019-09-03 17:42:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看