一直很安靜 2013-04-10 10:39:08 | 重慶市 其他專業 | 4692查看 3回答
基礎和墻體的劃分界限
是磚混結構,室內地坪一下60mm初時防潮層,是不是應該以防潮層為界線,下面是基礎,上面是墻體啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個定額有明確說明的:基礎與墻身使用不同材料,位于設計室內地坪±300mm 以內時以不同材料為界,超過士 300mn,應以設計室內地坪為界 基礎與墻身使用同種材料時,以設計室內地面為界,以下為基礎,以上為墻身(有地下室者,以地下室室內設計地面為界)
2013-04-10 11:06:44
-
磚墻體與磚基礎分界面是室內地坪標高0.00m 基礎與墻身使用不同材料,位于設計室內地坪±300mm 以內時以不同材料為界,超過士 300mn,應以設計室內地坪為界
2013-04-10 10:45:18
-
基礎和墻體的劃分界限 同意樓上的回復觀點。
2013-04-10 10:57:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看