11****@QQ.COM 2013-04-09 00:28:00 | 海南省 土建 | 2185查看 1回答
無梁樓蓋板的柱中板帶和跨中板帶有分布筋嗎?
你好,有個問題想請教一下: 一般情況下,無梁樓蓋板的柱中板帶和跨中板帶鋼筋為單向布置,那么,需要在另一向布置分布筋嗎?問題補充:另: 柱上板帶和跨中板帶中有馬凳筋嗎 ,2009軟件中如何處理分布筋及馬凳筋的問題?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:板帶式配筋一般都是垂直相交布置板帶的,也就是在X、Y向都布置了柱上板帶和跨中板帶。所以就不要再布置分布筋了。板上只要有上層筋就應該布置馬凳筋。馬凳筋可以按每平米一個在單構件里加上。
2013-04-09 07:24:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看