icand 2013-04-02 11:51:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5126查看 11回答
框架梁是否貫通剪力墻
如圖,梁KL3B是2跨,被剪力墻分開兩段,畫的時候是直通剪力墻還是分開兩跨畫?問題補充:直通的話,支座點在哪里,GGJ軟件中只能設置暗柱為支座
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
貫通不貫通,按圖紙標注。
2013-04-05 11:57:20
-
直通剪力墻,不要分開畫,分開畫就不是一道梁了。 支座點看看支座筋在哪里,見下圖 希望對你有所幫助
2013-04-02 12:46:09
-
請看示意圖片 框剪結構的層梁、連梁畫法: 在柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱或框架柱的外邊(就是說與剪力墻接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-04-02 12:39:44
-
框架梁,只畫到剪力墻的邊,不要通過去畫。
2013-04-02 12:35:04
-
此部分就是2跨,剪力墻是梁的1個支座,直接通過去
2013-04-02 11:55:17
-
答:畫梁KL3B的時候是直通剪力墻,其中剪力墻就可以設置一個支座。
2013-04-02 13:57:49
-
按你的圖紙應該是直接通過去的,
2013-04-02 13:05:55
-
直接通過去,軟件會自動識別支座,匯總后你可以用鋼筋三維再看下鋼筋的搭接。
2013-04-02 12:36:51
-
不可以直通畫過去,應分為二跨來畫,因為梁和墻重疊將發生扣減關系,每一跨梁應畫至暗柱中,使軟件找到支座,好準確計算支座錨固長度。
2013-04-02 14:23:37
-
應直接通過去
2013-04-02 15:57:33
-
梁KL3B是2跨,被剪力墻分開兩段,畫的時候不是直通剪力墻;是分開兩跨畫。
2013-04-03 05:20:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看