壞壞兔 2013-03-30 09:07:05 | 山東省 土建 | 1312查看 2回答
構造柱設置問題
圖紙結構說明里說的是構造柱尺寸為墻厚*240,我的圖紙墻厚是180,但是現場T字形及轉角墻構造柱都是180*180,沒按結構說明240來做。為什么啊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙結構說明里說的是構造柱尺寸為墻厚*240,我的圖紙墻厚是180,但是現場T字形及轉角墻構造柱都是180*180,沒按結構說明240來做。為什么啊? 墻厚*240是相對于一字型墻來說明的,一般如果是T字型或轉角墻,構造柱尺寸,應該取相交的這兩段墻厚,也就是墻厚都是180的話,那么構造柱也應該是180*180.
2013-03-30 09:23:31
-
框架剪力墻結構中,這種填充墻的構造柱不是主要結構構件,只是起到穩固墻體的作用。按理講應按設計尺寸進行施工,現場T字形及轉角墻構造柱都是180*180,沒按結構說明240來做。可能是出于現場便于施工以及對設計理解方面的因素;這到對結構沒有什么影響。 預算的話可按設計圖紙尺寸計算;待結算時可按時進行調整。
2013-03-30 09:29:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看