濰坊土建李 2018-06-05 17:21:21 | 山東省 土建 | 731查看 2回答
構造柱設置問題
哪些地方需要設置構造柱,構造柱的布置要求是什么?哪位大神能回答一下啊,說的簡單易懂一些,謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
《砌體結構設計規范》(GB003-2011)規定:
有抗震要求時,6.3.4 條中填充墻與框架脫開時“填充墻端部應設置構造柱 ,柱間距宜不大于 20 倍墻厚 且不大于 4000mm ,柱寬度不小于100mm 。柱豎向鋼 筋不宜小于 φ10,箍筋宜為φR5,豎向間距不宜大于 400mm 。”
填充墻與框架不脫開時“填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高時,墻頂與梁 宜有拉接措施,墻體中部應加設構造柱”。
6.5.2 條中“女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不大于4m,構造柱應伸至女兒墻頂并與現澆鋼筋混凝土壓頂整澆在一起”
2018-06-05 17:23:06
-
凡是砌體墻相交的位置、拐角位置,以及孤墻端頭,還有砌體墻長度達到設計規定的設置構造柱條件的,都應該布置構造柱。
2018-06-05 17:23:30