40****@qq.com 2013-11-19 09:51:34 | 重慶市 安裝算量GQI | 897查看 4回答
安裝噴淋管道問題
在安裝算量噴淋管道時,標示識別完管道后,有些大管子遇到小管子是布置扣立管還是直接和大管子相連呢??(圖中洋紅色的是DN150的,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
現場施工過程中,一般遵循以下原則:小管讓大管,有壓管讓無壓管。你這張圖中是DN25管下翻避讓DN150管。
2013-11-19 09:59:27
-
軟件有扣彎功能
2013-11-19 13:07:26
-
??? 1、原圖實際是小管子DN25和主管相連時:在安裝算量噴淋管道時,標示識別完管道后,大管子遇到小管子,小管子直接和大管子相連(圖中洋紅色的是DN150的),如有高差,布立管時按小管子DN25管徑。或者標示識別時,橫管管徑按DN150,豎管管徑DN25,即可。
2、原圖實際小管子DN25 與主管DN150不相連結時:標示識別時會自動連接在一起,CAD制圖是相交的,這個時候,就要把自動生成的立管扣除,刪掉即可。
2013-11-19 10:02:06
-
2013-11-19 10:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看