-
大陸仔 2013-03-25 10:26:44 | 北京市 安裝 | 6151查看 3回答
關于利用柱內主筋 防雷引下線工程量的確定
利用柱內兩根主筋焊接做引下線 引下線長度是按整根柱子的長度計算,還是按整根柱子的長度的兩倍長度計算? 如果是利用柱內四根主筋焊接做引下線的呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納利用柱內兩根主筋焊接做引下線,是按整根柱子的長度1倍長度計算。 利用柱內三根主筋焊接做引下線,是按整根柱子的長度的1.5倍長度計算。 如果是利用柱內四根主筋焊接做引下線,是按整根柱子的長度的2倍長度計算 。
2013-03-25 11:41:23
-
用柱內兩根主筋焊接做引下線 引下線長度是按整根柱子的長度計算,還是按整根柱子的長度的兩倍長度計算?按整根柱子的長度 如果是利用柱內四根主筋焊接做引下線的呢?整根柱子的長度的兩倍長度計算
2013-03-25 10:38:04
-
引下線長度是按整根柱子的長度計算,還是按整根柱子的長度的兩倍長度計算? 應該按整根柱子的長度計算,因為定額是按每一根柱內焊接兩根鋼筋考慮的,如果你再按兩倍計算就多算了。 如果是利用柱內四根主筋焊接做引下線的呢? 按比例調整。工程量等于實際用鋼筋根數(shù)除以2乘上柱子長度。
2013-03-25 11:44:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看