- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
半盞流年 2015-03-06 13:15:35 | 北京市 安裝 | 1759查看 4回答
防雷引下線算量時是否還需要另計算跨接線,如果需要計算時工程量如何計算?
防雷引下線算量時是否還需要另計算跨接線,如果需要計算時工程量如何計算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納防雷引下線實際上就是計算它的跨接線焊接工作,所以不需要再另外計算跨接線了。
2015-03-06 15:39:32
-
防雷引下線算量時不需要另計算跨接線
2015-03-06 14:06:38
-
防雷引下線算量時是否還需要另計算跨接線,
如果需要計算時工程量如何計算
不需要計算跨接線
2015-03-06 14:21:06
-
你好:
1、不需增設跨接線,直接套利用建筑物主筋引下就行。根據:對接焊不需要跨接線。2、接地跨接線 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。
2015-03-06 14:08:12
-
如圖:采暖系統中穿外墻的暖洞 應該如何計算工程量?還需要剛性套管嗎?
1.采暖系統中穿外墻的暖洞 應該如何計算工程量? 2.如何套定額? 3.還需要剛性套管嗎?/a>
-
弱電中,線槽出線接攝像機,距離非常短,還需要計算配管工程量么?
弱電造價中,線槽出線接攝像機,距離非常短2、3米左右,還需要計算配管工程量么?
-
計算配線工程量時,遇到接線盒時需要預留嗎?預留多長
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看