紅中 2013-03-23 20:25:16 | 遼寧省 安裝 | 4410查看 3回答
關于電纜在配電箱中是預留
電纜在配電箱中預留多少,每個預算員都有不同的理解。有人認為是配電箱的半周長,還有人認為是3.5米(進箱預留2米,電纜頭檢修余量1.5米),請大家都談談自己的觀點,認為那種預留更合理?還有其他的預留方式嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜在配電箱中預留,配電箱周長的一半+電纜頭檢修余量1.5米。
2013-03-23 21:53:32
-
連接設備導線預留長度(每一根線) 序號 項目 預留長度 說明 1 各種開關箱、柜、板 高+寬 盤面尺寸 2 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、起動器、母線槽進出線盒等 0.3m 以安裝對象中心算 3 由地平管子出口引至動力接線箱 1m 以管口計算 4 電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接頭) 1.5m 以管口計算 5 出戶線 1.5m 以管口計算 電纜在配電箱中預留長度,是配電箱的半周長。
2013-03-23 21:22:11
-
電纜在配電箱中預留多少,每個預算員都有不同的理解。有人認為是配電箱的半周長,還有人認為是3.5米(進箱預留2米,電纜頭檢修余量1.5米),請大家都談談自己的觀點,認為那種預留更合理?還有其他的預留方式嗎? 答:進出箱柜預留2米,電纜頭預留量1.5米,還有就是總長度的張弛度2.5%
2013-03-24 16:10:44