大陸仔 2013-03-21 16:12:33 | 北京市 安裝 | 5046查看 4回答
壁掛配電箱后預埋大接線盒,這個盒子怎么套定額,是必須要計入總量的嗎?
施工時壁掛的配電箱在其后面的墻體里都應預埋一個大的接線盒。 1.這個接線盒的尺寸怎么確定? 2.這個大接線盒套接線盒定額可以嗎? 3.如果設計文件中沒有說明這個大接線盒到底要不要裝,是不是必須在算量的時候統計一個啊? 4.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納施工時壁掛的配電箱在其后面的墻體里都應預埋一個大的接線盒。 1.這個接線盒的尺寸怎么確定? 2.這個大接線盒套接線盒定額可以嗎? 3.如果設計文件中沒有說明這個大接線盒到底要不要裝,是不是必須在算量的時候統計一個啊? 我來回答:1、準確講應該叫接線箱,此項尺寸應根據明裝箱暗配管的回路大概確定,不能比明裝箱大,一般300*400足夠。2、套用暗裝接線箱定額子目。3、一般暗配管進明裝箱均由此接線箱直接統計即可。
2013-03-22 11:04:48
-
設計沒有的做現場簽證
2013-03-21 16:27:49
-
施工時明裝的配電箱(暗配管)在其后面的墻體里都先預埋一個大的接線箱(俗稱后背箱)。 1.這個接線盒的尺寸怎么確定?(尺寸的大小與明裝配電箱的配管多少即回路有關) 2.這個接線箱套接線箱定額可以嗎?(套6-373~6-375接線箱子目) 3.如果設計文件中沒有說明這個大接線盒到底要不要裝,是不是必須在算量的時候統計一個啊?(與設計說明沒有關系,按施工工藝施工,直接統計。)
2013-03-21 17:30:08
-
施工時壁掛的配電箱在其后面的墻體里都應預埋一個大的接線盒。 1.這個接線盒的尺寸按穿線管的長度確定。 2.這個大接線盒套接線箱安裝定額。 一般是不需要裝的。如果是明配管,管可以直接進箱。如果是暗配管,只需要有個預留洞就行。
2013-03-21 20:27:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看