hgwbx 2013-03-21 14:30:30 | 湖北省 安裝 | 1212查看 3回答
電纜預留的問題
請教一下,兩個配電柜之間的電纜穿管埋地敷設,電纜進出溝槽的預留是按照電纜進出電纜溝一樣預留嗎? 進溝槽端和出溝槽端各+1.5m,是這樣嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
兩個配電柜之間的電纜穿管埋地敷設,電纜進出溝槽的預留是按照電纜進出電纜溝一樣預留的, 進溝槽端和出溝槽端各+1.5m,應該是這樣的。
2013-03-21 14:46:43
-
兩個配電柜之間的電纜穿管埋地敷設,電纜進出溝槽的預留是按照電纜進出電纜溝一樣預留嗎? 進溝槽端和出溝槽端各+1.5m,是這樣嗎? 關于電纜預留的問題,定額規定的很詳細,沒有說明要預留的就不能計算,只能按照規定的預留部位和規定的長度計算。電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度(附加) 說明 1 電纜敷設馳度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值 注:電纜附加及預留的長度是電纜敷設長度的組成部分,應計入電纜長度工程量之內。7、電纜終端頭及中間頭均以“個”為計量單位,電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個終端頭考慮。中間電纜頭設計有圖示的,按設計確定;設計沒有規定的,按實際情況計算(或按平均250m一個中間頭考慮)。
2013-03-21 15:57:31
-
是按照電纜進電纜溝預留. 進溝槽端+1.5m,出端不加。
2013-03-22 09:15:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看