wuzhanguo_2003 2013-03-18 10:52:55 | 北京市 其他專業 | 4091查看 1回答
混凝土強度等級不一致時,梁柱核心區的施工縫留置45度斜坡依據是什么
梁柱混凝土強度等級不一樣時,GB50666規范上規定在柱邊緣外側500留置施工縫是有依據的,核心區混凝土是高標號,但是是否應留置45度斜坡沒有找到相關依據,請高手指點依據是什么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁柱混凝土強度等級不一樣時,GB50666規范上規定在柱邊緣外側500留置施工縫是有依據的,核心區混凝土是高標號,是否應留置45度斜坡這個沒有具體相關依據,一般都是企業標準里面有要求,且經過專家論證過的經驗。 柱與梁的節點核心區受力復雜,而施工縫常常留置在該區的上、下部,該區混凝土的強度等級必須保證相同,若處理不當了,將給建筑物留下隱患。 (1)柱與梁不同強度等級的混凝土交接面應設在距離柱為500的梁上,且沿梁兩側向板內延伸500㎜,以保證核心區混凝土強度等級與柱相同,該區域內澆筑應一次性澆至板的上表面,嚴禁分二次澆筑。不同強度等級混凝土在交接面處施工宜采用斜坡槎法成45°角以方便施工。 (2)設計要求現澆鋼筋混凝土框架不同強度等級混凝土結構柱、梁及板的混凝土有不同的強度的施工交接面等級,從結構構件的受力狀態和其重要性考慮,無疑是合理的和正確的,這確增加了施工難度。若交接面處兩種不同強度等級的混凝土結合不好,將給工程帶來缺陷和隱患。因此,若在框架結構中相鄰構件的混凝土強度等級相差1或2個等級,應與設計部門協商,使設計強度等級相同。梁與柱的混凝土強度等級差別較大時,一定要選擇可靠的方法施工,要優先選擇能確保節點核心區混凝土強度等級與柱相同的方案,如同(1)中所述。梁內不同強度等級的混凝土交接面要留與梁軸線垂直的45°角的斜坡槎法,不要做成直槎或階梯槎。
2013-03-19 07:45:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看