bfh123456 2013-03-15 11:06:50 | 河北省 安裝 | 1904查看 2回答
工業管道中,有關變徑管件的問題
工業管道中,計算規則中,挖眼接管三通,支線管小于主管的1/2時,就不計入管件,這句話怎么理解?如果是一根管道上的變徑,小管小于大管的1/2時,是否計入管件呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現場在主管上挖眼接管三通及摔制異徑管,均應按不同材質、規格,以主管徑執行管件連接相應項目,但不得再執行管件制作相應項目。 挖眼接管三通支管管徑小于主管徑1/2時(屬于直管連接,其焊口包括在直管安裝內),不計算管件工程量;在主管上挖眼焊接管接頭、凸臺等配件,按配件管徑計算管件工程量。 “如果是一根管道上的變徑,小管小于大管的1/2時”根據上面解釋,如果是連接小于1/2的管道,則不計費用;如果只是在主管道上開孔焊一個小于主管道1/2的分支管接頭,則按照小管道的管件安裝計取費用。
2013-03-15 11:57:56
-
不需要計算管件主材,只計算安裝費用
2013-03-15 11:39:35
-
工業管道的管座比如wol DN80*20-3.2*2.9的不銹鋼(304L)的應該套取哪一項定額?超低碳不銹鋼管件的人工機械*1.15嗎?
-
河北定額消防泵房管道套工業管道定額,管道一般為焊接鋼管或者鍍鋅鋼管,定額中不包括管件的含量需要單獨套項,管件之間用卡箍鏈接還是法蘭連接?
-
工業管道算管道長度的時候扣除管件彎頭的長度嗎? 算工業管道長度的時候是不是要扣掉管件彎頭占的長度啊 因為工業管道的彎頭管件的制作安裝是另計取得
-
工業管道算管道長度的時候扣除管件彎頭的長度嗎? 算工業管道長度的時候是不是要扣掉管件彎頭占的長度啊 因為工業管道的彎頭管件的制作安裝是另計取得
-
化工廠項目,管道,閥門,彎頭,短接管等拆除,規格DN15--DN150的都有,1.管道套修繕定額合適嗎?2.管件需要另套嗎?套什么呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看