yq****@126.com 2013-03-07 16:19:23 | 河北省 土建 | 3111查看 3回答
立面防水高度
地面做法上說:1.5厚聚氨酯防水涂料(面撒黃沙,四周沿墻上翻250mm,淋浴處相鄰墻面上翻1800mm),上邊還有保護層和面層,請問上翻高250mm、1800mm度是從防水層算起,還是從建筑地面標高算起,軟件設置的防水高度用不用加上保護層和面層厚度呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
上翻高度自防水層算起,為此,不需增加保護層和面層厚度。
2013-03-07 16:22:37
-
你好 上翻高度自地面標高算,且高度超過500的要套立面防水 不能套地面防水
2013-03-07 16:30:14
-
上翻高250mm、1800mm從建筑地面標高算起,軟件設置的防水高度還要加上保護層和面層厚度。同時卷邊高度超過500mm就要套立面防水子目,定額有說明請查看定額說明和計算規則。河北定額規定:七、墻、地面防水、防潮按以下規定計算: 1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計算,扣除凸出地面的構筑物、設備基礎等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3 m2以內孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內者按展開面積計算,并入平面工程量內,超過500mm時,按立面防水層計算。
2013-03-07 16:36:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看