足跡 2021-03-19 10:50:06 | 河北省 土建 | 3443查看 4回答
請問,地面防水上翻高度多高之后需要套立面防水定額?
比如 樓地面防水遇墻柱上翻高度500 或者1800 需不需在套一個立面的防水定額?這個數的界限是多少?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
若設計立面防水上翻在500以內并入平面;若在500以上,全部立面面積都按立面子目套。
2021-03-19 10:55:02
-
500以內并到平面防水中計算。500以上按立面防水計算。
2021-03-19 10:52:20
-
樓地面防水遇墻柱上翻高度500及以上的要套防水立面定額。
2021-03-19 10:52:21
-
500以內在平面防水中。500以上按立面防水計算。
2021-03-19 10:55:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看