jryda 2013-03-06 09:44:24 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1093查看 4回答
關于剪力墻的問題
1、關于剪力墻結構與框架剪力墻的如何劃分的?(見圖1、圖2) 2、圖片二GAZ的配筋與框架柱同還是與剪力墻相同?(見圖1、圖2、圖3)由于有的部位沒有剪力墻但柱子標注仍為GAZ,梁標明有框架梁,此時的GAZ的縱筋是否與KZ同呢? 3、柱子在頂層若是無梁無板的情況下縱筋應該彎折多少?(見圖4) (希望大家的回答能夠標明,謝謝)問題補充:1、圖片1屬于地下室圖片2屬于首層,可以看到圖片2剪力墻很少柱子圖紙標明是GAZ,此工程屬于剪力墻結構還是框剪結構呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、結構形式一般的圖紙說明里都有說明了,建議按圖紙說明為依據(jù)。從圖上看應該是屬于框架剪力墻結構。2、GAZ(暗柱)的配筋要求平法里都是按框架柱子的要求做的,所以做法同框架柱。3、無梁板的柱子具體做法請咨詢一下設計人員,目前最新的101圖集里也沒有這種做法要求。
2013-03-06 10:02:22
-
你好!該圖片上的工程為剪力墻結構。 圖片二GAZ為構造暗柱,不是框架柱,它屬于剪力墻的加強部位。 GAZ在頂層時彎折12d,當無梁無板時彎折長度不超過柱對邊就行了。
2013-03-06 10:10:33
-
支持樓上,,,,。。。。,
2013-03-06 11:19:02
-
根據(jù)你提供的圖紙應該是框支剪力墻結構。圖紙說明中應該有結構形式要求,可以按圖紙說明選擇結構類型。 圖上GAZ是屬于剪力墻約束邊緣暗柱,獨立暗柱縱筋按圖集規(guī)范平法要求同框架柱做法。 GAZ在頂層時一般情況按12d彎折,特殊情況可以咨詢設計人員。
2013-03-06 14:34:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看