chenyongduxuemei 2010-12-30 16:25:06 | 遼寧省 其他專業 | 1436查看 4回答
關于剪力墻約束邊緣暗柱的問題
在定義約束邊緣暗柱的時候,約束區的鋼筋怎么定義?是和暗柱本身一起定義呢還是分開定義?特別是拉筋是怎么布置的,拉筋形式是同箍筋形式呢還是有別的說法?謝謝!問題補充:圖紙上沒有給出拉筋信息,我看圖集上說的是水平間距是根據剪力墻豎向鋼筋間距來,但是不知道豎向間距是根據箍筋的來嗎?還有就是約束區豎向鋼筋是剪力墻的豎向鋼筋+柱的豎向鋼筋還是怎么樣的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你在所定義的暗柱界面的(其他鋼筋)里面根據圖紙的配筋進行定義就行。 其實你說的約束加筋就是拉鉤筋呀,你在柱表、墻表或者是墻、柱平面圖中就可以找到呀應該是,平面會標出布置的個數,至于垂直方向布置就是墻體的水平筋的間距呀。
2010-12-30 17:00:57
-
鋼筋同暗柱定義,拉筋是箍筋的一種
2010-12-30 16:59:44
-
你好:剪力墻豎向鋼筋布置到距暗柱邊不大于100mm為第一根或最后一根,暗柱的拉筋就是柱的箍筋(叫一支箍),你看一下暗柱箍筋的支數,墻的拉筋應由設計者標注。 暗柱內的拉筋同箍筋,水平方向有幾個拉筋應有設計者注明,垂直方向的拉筋同箍筋,有多少道箍筋就有多少到拉筋,墻的拉筋有設計者注明,一般是垂直方向鋼筋間距的倍數,墻的拉筋和柱的拉筋是兩回事。如果墻和柱的鋼筋信息不全應向設計院提出,要求補充。
2010-12-30 18:32:41
-
這個問題圖集上有說是要設計通過計算給出具體方案的。 我這里的樓是設計要求選擇另一本圖集(非03G101系列) 這本圖集要求是在約束邊緣構件非柱陰影區另加一道同柱一樣的箍筋(并與柱拉結不少于兩排鋼筋)
2010-12-30 18:10:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看