關于電纜預留的問題
比如說從配電箱出來一個回路到排煙風機,按照計算規則,應該是實際長度加附加預留長度,這里比如說實際長度是10米,1》首先肯定的是電纜敷設弛度,在算完后*1.025,2》電力電纜終端頭預留度是1.5米,那我是不是應該10+3=13米3》電纜進控制、保護屏及模擬盤 預留半周長(這里估計1.1米)那我是不是應該13+1.1=14.1 4》電纜至電動機預留0.5 那是不是應該14.1+0.5=14.6 最后14.56*1.025 請前輩指點下,本人初學,有些很不明白。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的1、2都對,3就不合適了。 一端是配電箱,只用半周長(估計1.1米),另一端是電動機,0.5米就夠了。
2013-03-03 15:29:54
-
定額56頁的電纜敷設預留長度表中,符合12種情況的都要計算預留長度,他們之間是并列關系,不是單選題,不是加了箱半周長,就不能加電纜頭了,把2-12條相加,再計算第1條的1.025(弛度)。 特別是電纜頭,破開做好電纜頭,分開壓接到各個點上后,就沒有多少預留量了。 正確的計算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米
2013-03-04 08:43:10
-
定額56頁的電纜敷設預留長度表中,符合12種情況的都要計算預留長度,他們之間是并列關系,不是單選題,不是加了箱半周長,就不能加電纜頭了,把2-12條相加,再計算第1條的1.025(弛度)。 特別是電纜頭,破開做好電纜頭,分開壓接到各個點上后,就沒有多少預留量了。 正確的計算公式是:(10+1.5*2+1.1+0.5)*1.025=14.965米。 一般小規格電纜是不制作安裝電力電纜終端頭的,就不能加電纜頭預留量1.5*2了
2013-03-04 11:59:34