null 2012-09-10 13:29:31 | 北京市 安裝 | 1142查看 4回答
關于電纜預留
北京定額說明 電纜進高壓開關柜預留2m,終端頭留1.5m,那電纜進高壓開關柜是應該預留2m還是3.5m?還有就是預留部分還乘1.025的松弛系數嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是3.5米并乘松弛系數1.025
2012-09-10 13:34:05
-
預留部分不需乘以馳度系數1.025
2012-09-10 15:03:46
-
定額里有規定,你計算的工程量乘以1.025,再加上進箱的預留2m和電纜頭預留1.5m/個電纜頭,一般情況來講一根電纜按兩個電纜頭計量,一條電纜回路的工程量=清單量*1.025+2+1.5*2,如果還有其他條件一率按定額規定來計算
2012-09-10 15:08:24
-
北京定額說明 電纜進高壓開關柜預留2m,終端頭留1.5m,那電纜進高壓開關柜是應該預留2m還是3.5m?還有就是預留部分還乘1.025的松弛系數嗎? 答:預留3.5米后乘以松弛系數。
2012-09-10 15:34:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看