guyang 2013-03-03 09:53:00 | 江蘇省 安裝 | 2185查看 4回答
關于電纜和電線預留的問題
1電纜和電線什么時候需要計算預留。 2電線進燈箱和顯示器 要不要計算預留長度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1電纜和電線什么時候需要計算預留。電纜敷設附加長度 序號 項 目 預留長度 (附加) 說 明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實計算 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 電梯電纜與電纜架固定點 0.5m 規范最小值 2電線進燈箱和顯示器 要計算預留長度
2013-03-04 09:10:53
-
1電纜和電線什么時候需要計算預留。進配電箱、配電柜要考慮半周長 2電線進燈箱和顯示器 要不要計算預留長度 進燈箱要考慮預留,進顯示器無需考慮預留
2013-03-03 10:06:37
-
1.燈具、明(暗)開關、插座、按鈕等的預留線,已分別綜合在相應定額內,不另行計算。 2.配線進入開關箱、柜、板的預留線,按表11-1規定的長度,分別計入相應的工程量。 表11-1 配線進入開關箱、柜、板的預留線(每一根線) 1 .各種開關、柜、板 寬 盤面尺寸 2. 單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、母線槽進出線盒等。 0.3m 3.由地面管子出口引至動力接線箱 1.Om 從管口計算 4.電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點) 1.5m 從管口計算 5. 出戶線 1.5m 從管口計算 6.電纜進 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.Om 盤下進出線 具體見當地定額章節說明,以上內容僅供參考
2013-03-03 10:53:39
-
電線和電纜同用電設備連接,進出箱體時都要計算
2013-03-03 14:19:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看