  • 接地網應該套哪個定額

    設計要求 利用地下室的基礎梁內2根主筋通長焊接 請問是按延長米來計量 套均壓環子目 還是按平方米計算 套利用底板鋼筋作接地級基礎內利用基礎鋼筋接地子目 還是按焊接處計算 套柱子與圈梁焊接?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    只能按焊接處計算,按柱子與圈梁焊接。

    2013-02-24 20:15:48 

  • 1、設計要求利用地下室基礎梁內兩根鋼筋焊接連同的接地,應該是按照帶形基礎延長米計算工程量并套均壓環的子目。因為該工作內容與圈梁均壓環連接是吻合一直的內容。 2、如果設計要求的是滿堂基礎利用底板鋼筋做基礎接地極焊接連同時,則按照滿堂基礎平方米計算工程量并套利用底板鋼筋做接地極基礎內利用基礎鋼筋接地的子目。

    2013-02-25 08:11:38 

  • 設計要求 利用地下室的基礎梁內2根主筋通長焊接 是按延長米來計量 套避雷引下線主筋引下定額 套利用底板鋼筋作接地級基礎內利用基礎鋼筋接地子目 是按焊接處計算 。

    2013-02-25 09:38:02 

  • 設計要求利用地下室的基礎梁內2根主筋通長焊接如果是帶型基礎按延長米來計量套均壓環子目;如果是滿堂基礎按平方米計算套利用底板鋼筋作接地級基礎內利用基礎鋼筋接地子目。

    2013-02-25 02:06:07 

  • 利用地下室的基礎梁內2根主筋通長焊接套2-751 避雷網安裝利用圈梁鋼筋均壓環敷設 引下線與均壓環連接時套2-752 避雷網安裝柱主筋與圈梁鋼筋焊接