40****@qq.com 2013-02-23 21:17:34 | 重慶市 其他專業 | 2632查看 2回答
砌體墻轉角處拉結筋布置問題
圖紙規定: 1.內墻轉角及內外墻的交接處沿墻高每500在灰縫內配置2?a6.5的鋼筋,每邊伸入墻內長度≥700且不小于墻長的1/5。 2.填充墻與柱之拉接,應按建筑施工圖中填充墻的位置,沿柱高每500墻寬范圍留出2?a6.5拉接鋼筋,拉筋伸出柱外皮700且不小于墻長的1/5。 當時遇到下圖這種情況,L字型轉角和丁字型轉角重復時(第一張圖),布置的拉接筋就相重疊了,應該怎么辦;還有就是按圖紙所說的,拉接筋伸出暗柱外700的話,也與內墻丁字型轉角處的拉接筋重復了(第二張圖),應該怎么布置好。 不知道描述清楚沒有,本人是新手,望前輩賜教。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點選相應的砌體加筋,然后在屬性中調整它的長度。 “如果調整了長度 ,不是就不滿足大于700且不小于墻長的1/5了嗎?”滿足不了要求,就不調整了啊。 “那意思是說可以重復布置嗎”當然是可以的啊。
2013-02-23 22:10:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
房間內部柱、剪力墻轉角處未設置梁時,在連接處樓板中按圖十三設置放射形構造筋。具體位置見圖(13)
設計說明:房間內部柱、剪力墻轉角處未設置梁時,在連接處樓板中按圖十三設置放射形構造筋。具體位置見圖(13)---13圖是否有誤:我理解說明中是陰角設放射筋,而圖是陽角設?
-
在以前的施工中,墻體拉結筋在構造柱處通常是采用預留的形式,但現在很多工程中墻體拉結筋在構造柱處都采用植筋的施工工藝,即先澆筑好構造柱,再植筋。 請問,后面這種方法的原因及好處是什么?
-
在以前的施工中,墻體拉結筋在構造柱處通常是采用預留的形式,但現在很多工程中墻體拉結筋在構造柱處都采用植筋的施工工藝,即先澆筑好構造柱,再植筋。 請問,后面這種方法的原因及好處是什么?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看