cheng 2013-02-22 15:36:50 | 湖北省 安裝 | 711查看 5回答
接頭零件的問題
地下室給水干管為熱鍍鋅鋼管凃塑,小于等于80的絲接,大于80的卡箍連接,問題二個 一,熱鍍鋅鋼管凃塑套什么定額項合適,是鍍鋅鋼管,還是鋼塑復合管?? 二,絲接的管道一般不計算接頭零件,卡箍連接的管道應該要計算接頭零件嗎?那么100*80*80的三通是否計算呢,因為100的是卡箍連接,80是絲接,
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一,熱鍍鋅鋼管凃塑套什么定額項合適,是鍍鋅鋼管,還是鋼塑復合管?(答:鋼塑復合管分為兩種;一種是涂塑,比較薄,價格低一些。另一種是襯塑,比較厚,價格高。應該套鋼塑復合管。) 二,絲接的管道一般不計算接頭零件,卡箍連接的管道應該要計算接頭零件嗎?那么100*80*80的三通是否計算呢,因為100的是卡箍連接,80是絲接。(要計算管件)。
2013-02-26 10:35:07
-
熱鍍鋅鋼管凃塑套什么定額項合適,是鍍鋅鋼管,還是鋼塑復合管??按鍍鋅鋼管,調整主材價格和名稱 二,絲接的管道一般不計算接頭零件,卡箍連接的管道應該要計算接頭零件嗎?卡箍管件單獨計算 那么100*80*80的三通是否計算呢,因為100的是卡箍連接,80是絲接 要考慮
2013-02-22 15:57:13
-
1.套鍍鋅鋼管,改主材價格。 2.絲接的管道接頭零件,定額已含。卡箍的另計。100*80*80的三通要計算。
2013-02-23 10:34:45
-
一,熱鍍鋅鋼管凃塑套什么定額項合適,是鍍鋅鋼管。 二,絲接的管道一般不計算接頭零件,卡箍連接的管道應該要計算接頭零件。那么100*80*80的三通是計算,因為100的是卡箍連接,80是絲接, 按卡箍連接計算。
2013-02-24 12:53:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看