670113 2013-01-30 15:27:10 | 山東省 安裝 | 2463查看 8回答
電氣系統圖中,照明標注的是3*2.5的線,平面圖中沒有任何標注,為什么要按2根線算呢
電氣系統圖中,照明標注的是3*2.5的線,平面圖中沒有任何標注,為什么要按2根線算呢
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納3*2.5,1零(N),1火(L),1保護(PE),,原來規范好像不是那么嚴,普通燈具不需要你再走根PE,所以原來給燈的線就是2根,即1零1火,后來新規范要求一般的燈具都要有PE線(是否生活水平高了,精裝用的燈具好了,金屬外殼的多,或者怕你精裝時有金屬外殼的燈),故現在的設計在系統圖上寫3*2.5多了根PE線,現在按一般的設計,未標注的燈具之間的連線為3根,未標注的燈具至單聯開關的為2根,因為燈具至單聯開關的線就只是2火線,有的人也叫1火1控,別的線,零線和保護線,前者不能進開關,后者無需進開關,但過路線除外(指利用開關盒做過路盒,去往別的燈具或者開關的線)。根據樓主所說情況,算兩根,無非就是施工單位未按3根來施工,未加PE線唄,燈照常亮,或者是單聯單控開關的線。
2013-02-01 14:09:04
-
如是照明線路,常規都應該是2根線,不可能采用電纜或雙絞線、護套線來敷設。
2013-02-02 10:50:46
-
誰說按2根算啊,,,系統圖3*2.5你就要算3*2.5的回路,,,除了單聯單控開關算2根
2013-02-04 10:40:33
-
一般平面圖沒有標注的就代表兩根線,所以按照兩根線計算也沒有錯。
2013-01-30 15:33:26
-
電氣系統圖中,照明標注的是3*2.5的線,平面圖中沒有任何標注,為什么要按2根線算呢 看是否應急照明。普通照明兩根線,但有時平面圖中兩盞燈一個雙聯開關時,往往也不標注,這時,兩盞燈到開關的線就要計算三根線。
2013-01-30 16:15:22
-
電氣照明系統圖中標注3*2.5導線,而平面圖中沒有任何標注時,說明其中有一個是設計勘誤造成。預算設計圖紙會審時即應該提出明確的事宜。如果沒有圖紙會審紀要相關內容時,則需要進行照明線路分析以后再排除錯誤的,及按照正確線路施工安裝和工程計算。
2013-01-30 16:10:24
-
哪個看平面圖嘍,都按系統圖來啊,平面一般都不標的啊,不過有時候會寫這段幾根線。
2013-01-30 17:37:31
-
從實際出發,看現場,就會一清二白
2013-02-06 10:00:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看