zhbjiji 2013-01-25 17:13:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1531查看 1回答
框剪結構中,框架梁的支座確定問題
這個工程的框架梁遇到剪力墻或者端柱時,一般都是直錨,即使端柱的長度不夠,也可以錨入與端柱平行的剪力墻中,軟件默認的是以端柱為支座,端柱不夠就彎錨了,我的情況現場都是直錨,現在我也找到了讓框架梁直錨的辦法,就是把剪力墻覆蓋端柱或者暗柱,然后框架梁要畫到與剪力墻接觸的部位,以剪力墻為支座,現在有的疑問是:我用軟件提取梁跨,為什么有的梁識別剪力墻為支座,有的梁識別為端柱為支座?求高手解決。。。賺積分就繞過吧。。。。謝了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個工程的框架梁遇到剪力墻或者端柱時,一般都是直錨,即使端柱的長度不夠,也可以錨入與端柱平行的剪力墻中,軟件默認的是以端柱為支座,端柱不夠就彎錨了,我的情況現場都是直錨,現在我也找到了讓框架梁直錨的辦法,就是把剪力墻覆蓋端柱或者暗柱,然后框架梁要畫到與剪力墻接觸的部位,以剪力墻為支座,現在有的疑問是:我用軟件提取梁跨,為什么有的梁識別剪力墻為支座,有的梁識別為端柱為支座?求高手解決。。。賺積分就繞過吧。。。。謝了 你好,如果單從結算來講,梁應該以柱為支座,梁在剪力墻里面的錨固所受的拉應力跟在柱里面的彎錨肯定是不一樣的,在圖集里面也沒有可以跟剪力墻水平錨固的節點,也能說明這個,現場施工是為了施工方便經常會這樣偷工
2013-01-26 08:48:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看