pss 2013-01-23 16:37:51 | 北京市 安裝 | 5812查看 1回答
等電位連接算量
問題1:在等電位連接中,圖中MEB箱設在地下一層,標明接地干線采用25*4鍍鋅扁鋼隨電纜橋架的支架敷設,并與始端的接地端子箱連接,可等電位圖中根本無橋架又怎么找接地干線呢?如何算呢?如何分清哪些線屬于等電位部分?哪些屬于接地部分呢?在MEB箱的引上線標志是啥意,如何算呢? 問題2:各接地端子箱通過通過基礎接地網形成建筑物重復總體等電位連接。是何意?又如何計算呢? 問題3:地上部分圖中注明地面內鋼筋網與LEB端子箱連接,可圖中LEB箱只出現在衛生間中,那如何計算連接量呢?而LEB線又在哪里用,如何算呢? 問題4:圖中注明利用鋼筋混凝土結構內的鋼筋設置局部等電位連接端子板,將電氣豎井內的接地干線每三層同樓板內鋼筋進行一次等電位連接。沒明白設置在哪里了這個端子板,又怎么連接,如何計算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、等電位圖中根本無橋架;可在有橋架的CAD圖中沿橋架畫一條平行線,進行識別。等電位部分和哪接地部分,它們都是一個部分。MEB箱的引上線標志是從此MEB箱引到上層的LEB端子箱,用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼連接。 2、各接地端子箱通過基礎接地網形成建筑物重復總體等電位連接,就是外墻基礎圈梁中心線的閉合周長。 3、地上部分圖中注明地面內鋼筋網與LEB端子箱連接,是連接到就近的均壓環或引下線上。 4、局部等電位連接端子板就是LEB端子箱內的端子板。每三層同樓板內鋼筋進行一次等電位連接,根據圖集05D501-1~3要求,每三層要設置一道均壓環,‘每三層’就是連接到均壓環上。
2013-01-26 08:47:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看