151****1977 2018-10-26 17:56:39 | 北京市 安裝 | 2261查看 2回答
等電位連接
請問各位老師,等電位算鍍鋅扁鋼是,連接各個局部等電位接地端子箱時是串聯算還是并聯算,同是圖中框選里面的是否也要加上鍍鋅扁鋼
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:接地母線,不存在串聯還是并聯的說法(原理),連接上就行。這是大樣圖,不能計算工程量,接地母線(鍍鋅扁鋼)要到平面圖上去尺量。
2018-10-27 08:20:01
-
都是并聯的。
2018-10-26 18:57:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看