lmhcl 2013-01-17 09:33:51 | 湖北省 土建 | 2680查看 3回答
鉆孔樁低應變檢測的樁長能否作為結算依據
監理旁站簽的樁長比低應變檢測的樁長大很多,作為甲方,要以檢測的樁長結算,請問:1,這低應變檢測出的樁長能否作為結算依據?2,如果不能作為結算依據,哪能否證明斷樁?3,如作為結算依據,那監理是不是要受到懲罰?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好,正常樁基檢測,低應變檢測的是樁身完整性的,看有沒有缺陷,通常波長沒有波動,推斷到達樁底,由于檢測人員的水平、檢測設備準確性、環境因素有挺大影響,將其作為結算依據欠說服性,更準確的將還需要結合現場施工記錄和監理記錄,并做鉆芯及單樁豎向抗壓、抗拔靜載試驗輔助確認強度達到要求,對于樁的定性是一項復雜的工作,有爭議時需要多方考慮。
2013-01-17 09:53:45
-
原則上是可以作為結算依據的,但是低應變檢測的樁長如果不準確呢?監理的數量一般是實測出來的
2013-01-17 09:56:58
-
一樓說法較合理些。如果擔心監理與施工同道,可以抽查現場的記錄或在現場實際監督,測定施工的量及施工時間。有時懷疑也是對的,畢竟施工質量要保證的。別有樓倒到。
2013-01-17 10:45:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看