- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
xiepper 2013-01-14 16:54:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1114查看 3回答
板負筋的設置
CAD圖上標注的1050不包含支座寬。但是負筋在廣聯達里畫出來尺寸標注輸入1050,卻比cad上的 短。這些設置對沒?還有單邊支座負筋的定義。兩種負筋的定義,附圖。謝謝啦
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的設置是對的,這就與圖紙吻合了。
2013-01-14 16:57:05
-
在11G101-3圖集中,對于負筋尺寸標注的規定:標注尺寸均包括支座處的長度。 廣聯達的設置沒有錯。 CAD圖的設計也不能說就錯了,只是設計時依據的不是11G的圖集,這種情況你可以在計算設置頁面中修改:點“工程設置”→點“計算設置”→點“板”→找到“負筋”,其中的有一項為:?jiǎn)芜厴?biāo)注是否包括支座寬度,你選擇支座內邊線即可;雙邊的你選擇不包括支座寬度即可,這樣就繪圖輸入中所有的負筋尺寸改過來了。 補充回答: 單邊標注的負筋離支座15mm的意思:負筋伸入支座的長度=支座寬度-保護層15mm,然后向下彎15d,這是11G圖集的規定,但是在設置中沒有,你需要手工更改為:ha(支座寬)-bhc(保護層)+15d
2013-01-14 17:03:15
-
板負筋 就是比CAD上的短,你設置對了所以沒問題 單邊支座負筋在另一邊的尺寸改為0
2013-01-15 10:22:12
-
如圖,板負筋跨到挑出部分,但剖面圖中顯示,該部分挑板與樓板間存在高差。這屬于設計圖錯誤,還是一種鋼筋設置的表示方式?謝謝。
-
圖紙上的負筋是畫到梁里面的,但是我在圖上量了下,到板邊才450,到梁中線又是550,這種負筋在軟件里怎么設置呢?謝謝
-
板負筋,如果板的長度不同怎么設置長度呢?(如圖)
板負筋,如果板的長度不同怎么設置長度呢? 能不能智能布置,負筋長度隨著板的長度的變化而變化呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看