fe****@163.com 2013-01-12 21:50:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8575查看 2回答
承臺里柱箍筋怎么設置
設計要求 承臺里柱箍筋用a10-200,但是很多柱箍筋是a8-100的,所以在承臺里的改成a10-200,這種能在哪里設置嗎? 難道只能每個主都編輯鋼筋在鎖定???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樓上的你真不是人 作為一個造價人怎么能湊活呢 要是1萬根柱子你也湊活啊 看你這樣在工作中也是個250 再說軟件可以設置基礎插筋和柱子插筋不一樣啊 不知道你這樣的人怎么學習的軟件 可以輸入4A8或者A8-200
2013-01-13 00:37:22
-
柱子的箍筋在基礎中的直徑和柱子本身是一樣的 根數和間距在前面計算設置可以設置 但是直徑沒有地方改 8和10也差不了多少鋼筋量 先湊合著唄
2013-01-12 22:04:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看