善首 2013-01-11 15:35:33 | 陜西省 其他專業 | 1413查看 7回答
電纜橋架的劃分
用于走消防電纜的電纜橋架應該劃分到電氣設備安裝工程還是消防工程呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防電纜的電纜橋架應該劃分到電氣設備安裝工程還是消防工程需要看是套用定額還是實際工程項目,套用定額子目、分冊排序屬于電氣安裝工程;實際施工工程項目應該屬于消防工程。
2013-01-12 05:44:54
-
用于走消防電纜的電纜橋架是應該劃分到電氣設備安裝工程不是消防工程的。
2013-01-11 15:38:27
-
劃到安裝中。
2013-01-11 16:27:36
-
應該劃到電氣安裝工程中。
2013-01-11 16:58:27
-
用于走消防電纜的電纜橋架應該劃分到電氣設備安裝工程還是消防工程呢? 答:無論是什么工程的電纜電纜橋架都必須執行全統工程預算定額第二冊《電氣設備安裝工程》因為其他工程定額里沒有電纜安裝的定額子目。因此消防工程的電纜橋架必然要劃分的電氣設備安裝工程中。回答完畢。
2013-01-11 21:17:53
-
1、無論是敷設走消防電纜的橋架還是其他弱電走電纜或者導線的橋架都是屬于電氣設備安裝工程定額范圍內執行定額的內容,因此是屬于電氣安裝工程。 2、如果設計中有專門單獨的消防工程敷設線纜的橋架,并由消防專用施工安裝時,仍然是執行電氣安裝工程定額子目對實際安裝單位計算費用。
2013-01-12 11:30:44
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看