wangmeng313 2010-08-17 09:54:57 | 陜西省 其他專業 | 1105查看 2回答
鋼制電纜橋架
1、規范規定鋼制電纜橋架超過30m;鋁合金或玻璃鋼制電纜橋架長度超過15設有伸縮節;電纜橋架跨越過建筑物變形縫處設置補償裝置。那么請問:伸縮節、補償裝置的做法詳圖在哪里能找到?補償裝置、伸縮節在陜04安裝定額中應如何套定額,哪個子目? 2、室外電纜進入室內,附加長度應計算哪幾項?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納伸縮節、補償裝置的做法詳圖在標準圖集中能找到,補償裝置、伸縮節在陜04安裝定額中是綜合考慮的,不用另套子目
2010-08-17 10:10:00
-
室外電纜進建筑物,預留2m,加附加長度2.5%
2010-08-18 14:48:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看