秋天的果實 2013-01-08 19:38:09 | 北京市 安裝 | 1556查看 4回答
圖紙無要求 如下圖 需要計算一處閥門井嗎?
圖紙無要求 如下圖 需要計算一處閥門井嗎? 如果需要 做什么樣的閥門井?有一般性圖集做法么?能給出嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納此處 考慮2點,1、你的管道埋深是1.2米,屬于賣地管道,肯定需要設置閥門井,否則難以對閥門進行安裝及后勤維修保護; 2、此處閥門距離建筑外墻中心線距離,一般算至1.5m處即可,如果該閥門在施工范圍以內的話,則要考慮,否則,包括閥門均不用考慮了,看施工要求了。
2013-01-09 09:25:43
-
應該要計算一處閥門井,閥門埋在地下需要被控制。至于型號,圖紙應該有說明的吧。
2013-01-09 11:15:03
-
應該要計算一處閥門井,閥門埋在地下怎么控制。
2013-01-08 19:55:21
-
可以考慮不設閥門井,因為室外供水系統無法系統確定,供水管計算至墻外1.5m即可。
2013-01-08 20:15:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看