今天﹖ 2013-01-05 11:27:58 | 山東省 其他專業 | 1084查看 4回答
誰能幫我解釋一下啊這個配線圖
誰能幫我解釋一下啊這個配線圖, 1、兩路應急照明,共用同一路強啟連接至燈具? 2、應急照明的4根線分別是,火、零、PE 還有什么? 3、疏散照明的4根線分別是,火、零、PE 還有什么? 4、疏散照明線路如何接?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩路應急照明公用一個啟動器,它是由發生火災時,有火災報警器連鎖接觸器閉合強制控制燈具,有圖紙分析,燈具可以在非火災或試驗狀態下,有另一個開關控制,應急燈有四根線構成分別是火線,零線,PE線,強制啟動火線,疏散指示照明有圖紙分析,有火線,零線,PE線,帶熔斷器的火線構成,疏散指示照明是一直亮的
2013-01-05 22:27:01
-
一般現在的應急燈具的接線都是4根,為2根火線、1個零線、1根接地線。 因為其特殊功能,有兩個斷路器進行控制,這樣的安全性能更高。
2013-01-05 16:32:23
-
1、兩路應急照明,共用同一個強啟模塊,并有一根強制啟動線; 2、應急照明的4根線分別是,正常火線、零、PE 還有應急火線; 3、疏散照明的4根線分別是,正常火線、零、PE 還有應急火線; 4、疏散照明線路如何接?也是正常火線、零、PE 還有應急火線,只是沒有強啟線而已。
2013-01-05 12:02:11
-
再加一條強制點亮線,連接燈具
2013-01-05 11:30:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看