lwp1019 2012-12-27 09:06:59 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 817查看 4回答
首層標高設置
建筑首層地面標高+—0.00,結構標高比建筑標高低0.03,鋼筋算量首層設成-0,03,則則往上的樓層標高都比建筑標高下降0.03,往下(包括墊層與土方)的標高都下降0.03,圖紙基礎底標高圖紙為-2,2m,現在成了-2.23m,怎樣對嗎?土方不就挖深0.03cm嗎?導入圖形算量時是不是要修改標高?是導入前改還是導入后改?問題補充:每層層高按圖紙設計輸入,則往上往下每層標高自動生成。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首層地面標高按建筑標高還是結構標高都可以,只要層高正確就可以。
2012-12-27 09:13:11
-
鋼筋算量軟件,定義樓層標高的時候按照結構標高,基礎層的標高不包含墊層的高度,知道基礎構件底部;導入圖形軟件的時候不需要調整樓層標高,只在新建工程的時候定義好“室外地坪標高”。
2012-12-27 09:13:35
-
圖紙基礎底標高圖紙為-2,2m,現在成了-2.23m,怎樣對嗎?不對,基礎底標高還是-2.2米。 導入圖形算量時是不是要修改標高?不用修改,直接導入就可以了。
2012-12-27 09:15:10
-
土方不就挖深0.03cm的。導入圖形算量時是要修改標高的,首層地面標高改為0.00.是導入后改。
2012-12-27 09:13:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看