123 2012-11-01 18:27:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1109查看 2回答
廣聯(lián)達鋼筋抽樣首層柱鋼筋標高設置
基礎存在地下室底板250mm,獨立基礎頂平底板頂,首層柱畫好后鋼筋三維看見只錨固在地下室底板而未錨固到獨立基礎底筋上,請問怎么設置首層柱底標高?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首層的柱就是錨固在地下室頂板上,你說的錨固在獨立基礎上的那是地下一層的柱或是基礎層的柱。
2012-11-01 18:46:48
-
首層柱底標高就是首層地面的結(jié)構(gòu)標高。
2012-11-01 18:29:31