馬金超 2012-12-26 20:32:18 | 河北省 安裝 | 19415查看 5回答
電氣工程中壓銅接線端子的工程量怎么計算?
假如說AA1與AA2之間的配電箱用BV3*16mm2的線連接的,數量是3*2=6個嗎?請教
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納所列舉的AA1配電箱與AA2配電箱之間采用BV-3*16mm2導線連接時的壓銅接線端子的工程量是3*2=6個。計算或理解是對的。 凡是導線在配電箱柜、控制箱柜、接線箱、分線箱、端子箱等電氣設備內的進出線導線的端頭,都是需要據實計算工程量數量個數,并根據導線規格分別選擇‘壓銅接線端子’或‘有端子外部接線’或‘無端子外部接線’的子目。一般6mm2及一下的為‘無端子外部接線’或者‘有端子外部接線’。
2012-12-27 07:57:29
-
在兩個配電箱中都需要壓銅線端子,所以為6個 ,應該套16mm2的壓銅線端子定額。
2012-12-26 21:36:30
-
是的,完全正確。
2012-12-27 07:48:00
-
你想的是正確。老頑童說的:凡是導線在配電箱柜、控制箱柜、接線箱、分線箱、端子箱等電氣設備內的進出線導線的端頭,都是需要據實計算工程量數量個數,并根據導線規格分別選擇‘壓銅接線端子’或‘有端子外部接線’或‘無端子外部接線’的子目。一般6mm2及一下的為‘無端子外部接線’或者‘有端子外部接線’。這個內容:我感覺不是太全面, 一般的有無外部接線,是根據實際情況或者設計來看的,而一般有端子接線的都是單芯線,而多芯線就不需要外部接線了。 針對這個問題,你要知道什么是外部接線、什么是接線端子。
2012-12-27 08:33:17
-
凡是導線在配電箱柜、控制箱柜、接線箱、分線箱、端子箱等電氣設備內的進出線導線的端頭,都是需要據實計算工程量數量個數,并根據導線規格分別選擇‘壓銅接線端子’或‘有端子外部接線’或‘無端子外部接線’的子目。 一般6mm2及一下的為‘無端子外部接線’ 以上是按照接線電器的數量(線路單芯數量*2)計算
2012-12-27 08:57:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看