- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
ha****@126.com 2012-12-10 23:57:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1571查看 4回答
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??
樁承臺屬性修改為 筏板面筋 不扣減,匯總計算后 為什么筏板主鋼筋量不增加??我已經把承臺面標高跟底板(筏板基礎)面標高設置為同一標高了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、你已經確定你已經按照私有屬性的修改方法修改了 2、編輯鋼筋,三維查看筏板鋼筋是否斷開!
2012-12-11 00:03:00
-
軟件默認的承臺遇筏板上部鋼筋是扣減的,如果你修改為不扣減,而匯總計算后筏板主筋的鋼筋量沒有增加,這個情況有可能是承臺的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,修改前扣減面筋,筏板主筋是伸入承臺一個llE,而修改為不扣減后,面筋通過承臺,而承臺的寬度正好是筏板主筋llE的2倍,這樣的話計算后筏板主筋的量就不會增加了。 你可以在編輯鋼筋里查看前后兩次筏板面筋的鋼筋長度就知道什么原因了。
2012-12-11 00:34:53
-
1、獨基承臺、樁承臺在設置扣減筏板筋后,軟件會進行扣減計算 2、承臺的寬度,如果小于兩側面筋或底筋錨固的總和,軟件就會默認貫通計算,不會產生斷開 下圖一:示意承臺設置扣減 下圖二:示意承臺未設置扣減
2012-12-11 01:23:43
-
贊成2樓的觀點
2012-12-11 07:13:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看