樂天無悔` 2012-12-09 20:16:12 | 江蘇省 其他專業 | 906查看 4回答
框架柱抗震問題
請問一棟四級抗震的框架樓,框架柱采用搭接方式連接,柱縱筋是按抗震連接還是非抗震連接?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱縱筋是按抗震連接還是非抗震連接?主要是柱縱筋搭接長度的問題,而搭接長度直接與縱筋的錨固長度有關,在11G101系列中,四級抗震和非抗震的基本錨固長度取值是一樣的,因此四級抗震的框架樓,框架柱采用搭接方式連接,柱縱筋按四級抗震或非抗震的搭接長度都是一樣的。
2012-12-09 22:40:35
-
一棟四級抗震的框架樓,框架柱采用搭接方式連接,柱縱筋是必須按抗震連接。
2012-12-09 22:19:39
-
支持木子的說法,搭接長度是一樣的
2012-12-10 09:15:02
-
木子的回答基本算可以,詳見11G101第54頁
2012-12-11 17:23:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看