取名字好糾結 2012-12-07 22:24:08 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2220查看 3回答
高低板負筋的設置
像這種有折板的,板有高低差的怎么設置負筋的,負筋是跨過高低板的?感覺是不是圖紙設置錯誤的?大家看圖的。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應該是圖紙錯誤,這種情況在實際施工中是不符合要求的。 有高低差的板的負筋應分開敷設
2012-12-08 10:24:27
-
1、也有可能是錯誤,條件允許應和設計溝通 2、有高低板存在時負筋是可以布置且進行計算,如果高差超過5cm,實際應用中是不符合要求的 3、見下圖
2012-12-07 23:10:12
-
像這種有折板的,板有高低差的怎么設置負筋的,負筋是跨過高低板的?感覺是不是圖紙設置錯誤的?大家看圖的?!靖叩拖嗖?50,板的負筋要分開布置】
2012-12-08 08:06:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看