ROGER 2012-12-07 20:55:52 | 陜西省 土建 | 2526查看 3回答
墻體防潮層
老師您好,設計說明:墻體防潮層設于0.140處。防潮層做法:20厚1:2.5水泥砂漿,內滲(水泥重量)5%防水劑,我想請問下在陜西99定額里應該套什么子目?是8-26(防潮層普通防水砂漿平面) 8-27(防潮層五層防水砂漿平面) 還是8-28(防潮層墻基防水砂漿)??? 謝謝!!!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這一點應當套8-28子目計算,這就是墻基防潮層。
2012-12-09 19:02:03
-
墻體防潮層套防水砂漿的子目。
2012-12-07 20:58:05
-
設計說明:墻體防潮層設于0.140處。防潮層做法:20厚1:2.5水泥砂漿,內滲(水泥重量)5%防水劑,我想請問下在陜西99定額里應該套什么子目?是8-26(防潮層普通防水砂漿平面) 8-27(防潮層五層防水砂漿平面) 還是8-28(防潮層墻基防水砂漿)?設于0.140處套8-28(防潮層墻基防水砂漿子目。
2012-12-07 21:22:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看