ROGER 2013-08-09 23:58:44 | 陜西省 土建 | 1178查看 1回答
防潮層說明
老師您好! 第八章:防潮層的工程量,按主墻間實鋪面積計算~~~ 不扣除0.3m2以內的孔洞. 請問1. 構造柱是否要扣除, 我開始理解的因為構造柱的截面面積很小,240*400,如果把它看做孔洞的話是不足0.3m2的,但如果這么想連KZ也不用扣了! 但是按照實鋪面積來考慮好像又應該扣除,我覺得還是后一種對吧?! 按實鋪都扣! 2. 我這磚基礎是砌到+0.2的,地圈梁頂標高-0.004, 240*240 ,防潮層在+0.14處設置, 說明里提到若在+0.14處有鋼筋砼梁,可不設防潮層,我理解的這塊還是應該設置防潮層的吧? 謝謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先,閱讀、理解計算規則。 構造柱是不會獨立存在的,即使有突出墻面現象,也只能作為柱跺。 沒有告訴你不扣除獨立的KZ所占的面積呀。
2013-08-10 07:19:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看