樓梯間照明
樓梯間的照明線路應該怎么算啊,圖紙上是直接畫的燈連接的一根線但實際應該是走墻內的吧?樓梯部位是空的不可能沿樓梯板布線吧?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般是沿著就近的墻面布線,到水平位置在追位到設計位置即可。
2012-12-03 16:13:13
-
看你現在這個圖,應該是一層的圖紙,一層的樓梯間的布線可以走這個樓板,再向上就走墻了,向下也是!你這個是有地下室的。
2012-12-03 16:03:31
-
看你這張圖,那部分好像是平板啊
2012-12-03 16:07:22
-
看你現在這個圖,應該是走樓板的吧。
2012-12-03 16:11:41